莫名的小情绪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 120 点
下载积分: 367 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2016-03-08
查看莫名的小情绪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-28 15:10
三菱QD75手动JOG时候报警错误代码301(微动移动量错误),请问该参数怎么设置。在线等。
wengine
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-04-28
查看wengine的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-28 22:39
微动位移量超过Pr.31JOG速度极限值。
当单位是脉冲PLS的时候,微动位移量×562.5>JOG速度极限值时,出错,代码301;
当单位不是是脉冲PLS的时候,微动位移量×337.5>JOG速度极限值时,出错,代码301;
修改微动位移量:轴1、2、3、4的微动位移量缓冲存储器地址分别是1517、1617、1717、1817。