用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱QD75手动JOG问题
上一主题
下一主题
莫名的小情绪
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
120 点
下载积分:
367 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2012-12-13
最后登录:
2016-03-08
查看莫名的小情绪的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-28 15:10
全看
|
小
中
大
三菱QD75手动JOG时候报警错误代码301(微动移动量错误),请问该参数怎么设置。在线等。
分享
wengine
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
633 点
下载积分:
955 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2015-03-02
最后登录:
2024-10-15
查看wengine的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-28 22:39
全看
|
小
中
大
微动位移量超过Pr.31JOG速度极限值。
当单位是脉冲PLS的时候,微动位移量×562.5>JOG速度极限值时,出错,代码301;
当单位不是是脉冲PLS的时候,微动位移量×337.5>JOG速度极限值时,出错,代码301;
修改微动位移量:轴1、2、3、4的微动位移量缓冲存储器地址分别是1517、1617、1717、1817。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱QD75手动JOG问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问