三菱QD75手动JOG时候报警错误代码301(微动移动量错误),请问该参数怎么设置。在线等。
分享
wengine
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
633 点
下载积分:
955 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2015-03-02
最后登录:
2024-10-15
查看wengine的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-28 22:39
全看
|
小
中
大
微动位移量超过Pr.31JOG速度极限值。
当单位是脉冲PLS的时候,微动位移量×562.5>JOG速度极限值时,出错,代码301;
当单位不是是脉冲PLS的时候,微动位移量×337.5>JOG速度极限值时,出错,代码301;
修改微动位移量:轴1、2、3、4的微动位移量缓冲存储器地址分别是1517、1617、1717、1817。