[attachment=137764]  [attachment=137763]  Y000是电磁阀,我想在它的条件中加个常闭点,这个点是个对射光电,作用是,我们是做纸杯的,纸杯由鼓风机经过管道吹到检碗台上,每三十个执行一次Y000控制的气缸,将纸杯分成一排一排的,问题来了,我们的速度大约每分钟160只,经常在30只气缸动作的时候夹坏纸杯,现在主要靠调节鼓风机和气缸的气流配合,我想在夹的位置加个光电,气缸处有纸杯那一瞬间是不能夹的,但是我加了光电,改了程序后,发现气缸根本来不及动作,光电响应时间说明是1ms以下,我们是FX1S-14MR PLC,是不是PLC来不及反应啊,能不能用PLC的高速计数器啊,我是新手,请大神指教