FX1s系列的PLC,L端和N端都没有接220V的线,只接了输入和输出端的24伏的电源线,PLC还能正常工作,怎么回事啊?
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1547 个
工控威望:
1770 点
下载积分:
6270 分
在线时间: 645(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2025-01-11
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-08 11:03
全看
|
小
中
大
因为PLC的电源模块是单路24V输出,这个电源模块不仅给外部供电,还通过DC-DC变成+5V给单片机供电,也就是说主要24V上有电,不管是电源模块变的还是其他电源倒灌的,这个PLC都可以正常工作。但是有些PLC的多路供电,+24V和+5V是分开独立供电,这个时候你这个+24V供电,PLC也不会工作,因为给单片机的+5V是没电的。