Q系列CPU报警,,SM1一直接通复位不了,程序是一台已经运行的成熟程序,,请问硬件接线那里会影响CPU报警吗
接下来见朕骑妓的时候到了!!!!!!!!!!
分享
zyb_1210
人无完人,只有不断的提升自我!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
119 点
下载积分:
3025 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-04-08
最后登录:
2023-09-09
查看zyb_1210的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-29 22:10
全看
|
小
中
大
虽说是运行成熟的PLC,但是也是有可能是由于机缘巧合,造成程序中出现PLC无法处理的,或者运算错误的地方,我就遇到过。你还得看看除了SM1之外,还有没有其他的警报发生,SM1一般是PLC自己各种错误的汇总输出。再检查检查。