为什么计数不一样啊,请大家帮帮忙,谢谢了(FX1N系列的)
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-22 17:23
全看
|
小
中
大
dmov 是占用32位数据寄存器,即 D0 和D1两个字元件,mov占用16位数据寄存器,即D0一个字元件。当D1中没有数据时显示的内容是相同的,但D1中存在数据时就会出现你的情况。是编程经常要考虑的问题。你可以在线监控D1中的数值。