发表于: 2015-07-22 12:06
全看
|
小
中
大
最近在做一个触摸屏直接通过MODBUS控制变频器频率的程序,通过宏指令把实际的工程值转换成变频器的频率,比如线速度10M/S转换成50HZ,下面是宏指令,在触摸屏上设置3个数值元件,地址分别是LW0,LW1,LW2,LW2对应的数值元件用来显示计算结果,请问怎么把计算的结果写入变频器,变频器主频率给定的地址是0x6203,谢谢。
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
end macro_command
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(离亭晚)
分享
moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
190 个
工控威望:
8053 点
下载积分:
36155 分
在线时间: 1071(小时)
注册时间:
2013-08-31
最后登录:
2025-01-03
查看moder7364的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-22 16:24
全看
|
小
中
大
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
SetData(a[2], "MODBUS ASCII", 6x, 1#6203, 1)
end macro_command
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(mk自动化) 热心助人!