wu.longjie
2000-2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 221 点
下载积分: 662 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2009-08-17
最后登录: 2023-03-03
查看wu.longjie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-22 12:01
原来是用FX1S的,1S停产了,改用FX3SA的,程序转过去之后出现定位乱,走完脉冲后,电机立刻停止没有缓冲,声音很大,程序里面的特殊继电器和寄存器都改成了FX3SA的了,还是不行,需要改动程序吗?改动大吗?请那位大侠详细赐教。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-22 16:26
要注意几个问题,和定位有关的很多M D不一样。
加减速也要重新设置。
然后FX3SA的扫描速度快于FX1S。
根据出错的那部分程序进一步调试才行。