CPU上的6脚接口如何定义的,我用买来的数据线无法通讯,GX developer是不是需要设置的,各种不懂,求大神
分享
大明哥
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
237 点
下载积分:
841 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2014-08-28
最后登录:
2016-06-27
查看大明哥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-23 17:48
全看
|
小
中
大
GX developer不需要设置的
通讯不上主要有两方面原因:1,通信线是否正确
2,触摸屏的设定是否正确。
楼主留言:
嗯嗯,是的,已经弄好了,谢谢!