西门子G120-CU240E报警 F1030 如何处理?是什么原因造成?
分享
yuanqijun88
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
393 点
下载积分:
22894 分
在线时间: 445(小时)
注册时间:
2010-08-14
最后登录:
2024-11-10
查看yuanqijun88的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-22 14:07
全看
|
小
中
大
控制权下的生命符号出错
处理:调高 PC 的监控时间或者完全关闭监控。
调试软件中的监控时间设置如下:
通过< 驱动> -> 调试-> 控制面板-> “ 获取控制权” 按钮-> 在出现的窗口里可以设置监控时间,单位为毫秒。
注意:
把监控时间设的尽可能小。监控时间长,意味着通讯出现故障时响应晚