各位大大 好:
尋求伺服馬達問題,當我有2個伺服滾輪 A先移動100CM B在A移動30CM時進入並移動20CM就退出
而現在有個疑問 因為如果調整A伺服移動速度 B就會不準確在A移動30CM進入 此時我該如果處理???
因為加速度是有斜率的 調整A速度要如何運算B在何時啟動才能在A移動30的時候準確進入???
分享
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
976 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-22 08:49
全看
|
小
中
大
用伺服反馈的编码器信号比较准。
分享
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
976 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-07-23 09:00
全看
|
小
中
大
用A 的编码器反馈信号,进入PLC高速计数器,A走到30CM(可以任意设定)时启动B定位运行,这样和A的加速度无关了。这种方式我用过,没问题。