kira88
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 576 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2014-10-24
最后登录: 2015-09-25
查看kira88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-21 15:18
[attachment=137592][attachment=137593]如下图所示,在PLC程序中设置了M1,触摸屏软元件也设置了M1。但运行的时候按触摸屏,PLC就是没有输出  。求大神解答疑惑啊!!!!
[ 此帖被kira88在2015-07-22 09:16重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-21 16:56
X是PLC输入点,不能程序控制。。。。。如果你换成M也不起作用,要么没运行,要么没程序
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉