[attachment=137592][attachment=137593]如下图所示,在PLC程序中设置了M1,触摸屏软元件也设置了M1。但运行的时候按触摸屏,PLC就是没有输出  。求大神解答疑惑啊!!!!
[ 此帖被kira88在2015-07-22 09:16重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8560 点
下载积分: 16684 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-21 16:13
1、把X换成M。X是接硬件条件的,比如按钮,传感器。
2、把点动换成置位,或者位反转。点动只有一瞬间,就算成立,你也看不出来。