楼主  发表于: 2015-07-21 14:10
来说说经验,比如控制线路, 主线路,有什么好的要遵守胡的规则吗

是好上个图。

在线等。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-12-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-21 20:04
引用
引用第3楼wu19821221于2015-07-21 15:19发表的  :
你想學日規的還是歐規的???


先来个简单的标法,让人看明白就成.
2楼  发表于: 2015-07-21 20:05
引用
引用第5楼weisongyuan于2015-07-21 19:41发表的  :
线号的标注一般以奇数标识,如:1、3、5、7,对于复杂电路,为更好的区分各线号的归属,可在百位或千位(根据具体情况)作为某独立电路的分支线号标识,如:101.103 、201  203  205  百位的1、2分别表示某一部分的分支号,而十位与个位则表示在这个分支下的线号。这样根据最高位的线号数很容易区分此电路属于哪一部分。而后面的各位数值则表示线路的具体位置
    并不需要将各分支线号全部使用,如某一分支的线号用到155,此分支即结束,则157——199号可以不使用。而下一分支则以201开始编号,以此类推
    对于主电路,从三相四线来的电源一般表示为L1  L2  L3  N,经过电源开关后应该表示为A  B  C  N,而各主电路的分支为A1  B1  C1  N1、A2 B2  C2 N2,等等

不错, ABC 不是UVW吗?