我单位有一台往复式空压机,电机是15KW,启动是接触器控制直接启动。现在的问题是,频繁启动后接触器触点经常烧坏,热保护会经常动作。想用变频器控制启动,改善上述状况,不知可不可行?祈盼有高人指点。
分享
xingzb2
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
691 个
工控威望:
1013 点
下载积分:
1366 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2015-07-11
最后登录:
2024-12-20
查看xingzb2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-23 18:54
全看
|
小
中
大
空压机启动频繁,是用气量大造成的。
最有效的办法就是加一个1--2立方的储气罐。可以降低电机启动次数,延长接触器和电机的使用寿命。
另外也可以再买个7.5KW的空压机,对一部分设备供气。
星-三角启动,不适合用在往复式空压机上。因为,除了第一次启动外,其余都是带负载启动,降压后的起动转矩只有全压时的1/3,都不知道能不能转的动。