我单位有一台往复式空压机,电机是15KW,启动是接触器控制直接启动。现在的问题是,频繁启动后接触器触点经常烧坏,热保护会经常动作。想用变频器控制启动,改善上述状况,不知可不可行?祈盼有高人指点。
gaoshenghua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-04-13
最后登录: 2021-07-24
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-22 14:28
用变频器当然好,就是太贵,从经济的角度讲,改成星角启动更好。