在FX3U上面接入3个FX2N-10GM定位模块,共控制6轴驱动;同时动作时PLC自带3轴与模块3轴不同步,模块3轴是同步的但一起滞后PLC3轴;FX2N-10GM使用表方式定位控制,由PLC发出定位表定位程序号。
1.请问怎么解决模块3轴的滞后延时问题?模块控制设置参数与PLC3轴的参数一致。
2.模块偶尔出现定位回零失败是什么问题?使用回零指令和绝对定位回零都一样有失败问题,但其它定位指令没有出错
请教高手!
分享
玛瑙2004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
128 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2014-02-23
最后登录:
2022-07-20
查看玛瑙2004的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-20 09:26
全看
|
小
中
大
感谢答复!
另请教,PLC和模块没有问题,相对模块读写指令TO/FROM与传送指令MOV,那个传输速度快一些?只有3个模块,PLC监控时间没有超出200ms,模块的动作延时怎么会有这么大?
精益求精
分享
玛瑙2004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
128 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2014-02-23
最后登录:
2022-07-20
查看玛瑙2004的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-07-20 17:12
全看
|
小
中
大
感谢各位的答复!
看来带定位模块的控制就这样了
以前使用多轴的PLC直接控制8轴时没有这个现象,也是设计前考虑不周
精益求精