在FX3U上面接入3个FX2N-10GM定位模块,共控制6轴驱动;同时动作时PLC自带3轴与模块3轴不同步,模块3轴是同步的但一起滞后PLC3轴;FX2N-10GM使用表方式定位控制,由PLC发出定位表定位程序号。
1.请问怎么解决模块3轴的滞后延时问题?模块控制设置参数与PLC3轴的参数一致。
2.模块偶尔出现定位回零失败是什么问题?使用回零指令和绝对定位回零都一样有失败问题,但其它定位指令没有出错

请教高手!
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-20 12:31
小PLC都是这样,肯定又延时