楼主  发表于: 2015-07-18 18:25
想知道,要想让FX1N的PLC所有继电器一起动作,要什么指令
   
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 145 点
下载积分: 695 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2016-03-17
查看   的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-21 23:55
ld m8000
fmov k15 k1y0 k32
  实验过,OK的
  
要么你就修改成
  ld m8000
dmov k??? k8y0      需要计算???当中的值,比较麻烦比如4095可以从Y1到Y14吧