小丶木
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小丶木的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-18 15:54
三菱伺服电机MR-J3-A断电手动难转动  上电手动转几下就报警AL-21   而且用MR-configurtor2进行试运行转一会就出现AL-21报警   有时能转很久才报警   有时正转一下点下反转就报警了    报警时电机有振动噪声      这是什么原因呢?
[ 此帖被小丶木在2015-07-18 16:20重新编辑 ]
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31286 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-14
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-20 20:11
请检查电机UVW接线是否正确,检查编码器线是否有问题!