我可以直接用ACC指令吗?最后直接用INI指令停止行吗?求各位大神指导一下,新手 谢谢各位
分享
hongye193
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
147 点
下载积分:
1016 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2013-05-29
最后登录:
2020-04-28
查看hongye193的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-21 16:58
全看
|
小
中
大
可以 手册上有介绍,可以用2个模式,一个是独立模式,一个是连续模式