b07071057
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2533 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-03-23
查看b07071057的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-15 17:17
松下触摸屏与PLC通讯只能通信数据寄存器区3个字(如图DT0~DT2),中间辅助点3个字(如图WR0~WR2)吗?其他的PLC软元件无法与触摸屏映射吗?
b07071057
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2533 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-03-23
查看b07071057的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-15 17:25
有用过松下屏的么,以前都用的维纶的,这次客户指定用松下屏,没用过,新建项目就出来基本通信区只有6个字,不够用的
b07071057
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2533 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-03-23
查看b07071057的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-16 11:46
引用
引用第2楼yiwei125于2015-07-15 21:07发表的  :
里面不是可以选择嘛  位和字 都是有不同的功能 他是连续的字或者位 首地址可以改变的



不管怎么改,也只能是6个字啊
b07071057
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2533 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-03-23
查看b07071057的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-16 17:44
今天做了个程序试过了,果然除了设置值都可以用,3Q
b07071057
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2533 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-03-23
查看b07071057的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-16 17:45
引用
引用第4楼wu32u2于2015-07-16 17:34发表的  :
楼主这三个字是PLC与触摸屏通讯时占用的,作为特殊控制用,楼主编程时不能使用该区间内的字或位,除此之外的所有字和位都可以映射。


3Q