请问我有一台CPU224 现在出现和电脑无法通讯 USB-PPI 和pc-ppI电缆都连接不上 但是CPU和TD200文本显示器连接正常 这到底是怎么回事 是通讯口坏了 还是软件设置问题
usb-ppi电缆以前用过的 谢谢了
分享
clsko
向你学习!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
315 个
工控威望:
331 点
下载积分:
27446 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间:
2008-07-21
最后登录:
2024-12-31
查看clsko的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-14 23:58
全看
|
小
中
大
能确定PLC恢复到出厂设置,软件又能安装上;如还不行就重新更换操作系统。应该就能通讯上的。