楼主  发表于: 2015-07-14 07:52
各位大侠们。我这里有一个a700的变频器,带动90kw的电机,并且频率是由远程plc控制的,最近出现不能启动,在启动时电机一顿一顿的慢速运转大约3秒钟,变频器出现报警电流报警。经过测量输出电压从100至380v频繁变化所以启动不起来。已经烧坏2次电机了。求各位给分析下原因或者告诉我如何调整。
xuedonghou
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-03-19
最后登录: 2019-11-27
查看xuedonghou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-14 14:32
输出电压用电子万用表测量不稳定,数据变化较大,有时20多,有时90度最多到220左右,跳的比较频繁。用指针的测量在420左右,但指针稍微有些晃动。把我也搞晕了。是不是变频器坏了。
xuedonghou
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-03-19
最后登录: 2019-11-27
查看xuedonghou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-15 09:08
修好了,参数设置不对。矢量控制打开就好了。