netliuhao
netliuhao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-03-12
最后登录: 2024-07-15
查看netliuhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-13 20:36
2个24v开关电源混用出现故障,这2个开关电源没有并联在一起。
,见图。
有能人给解释下出现故障的原理?

这2个开关电源为电器柜内很多器件供电,我的图片仅仅绘制出故障点(800页图纸,我即使每张图都查找,实际接线还有肯能出错呢,所以我就懒了),
变频器为sew的。咨询过sew。端子7是公共点,与1至6形成回路就可以正常工作。
5楼弟兄说的对,5和6确实不能正常工作,把端子7接到开关电源1的负上,设备可以运转(端子1和2,没有测试电压,理论也应该有问题才对)。
我的电压测量方式是5和6分别对地产生的电势差,迅速拉低到10vDC.
我提此问题,仅仅是讨论原理,问题我已经解决了(暂时),解决问题的根本原因就如楼下2位弟兄说的,开关电源独立使用。

昨天又检查了这变频器,端子1、2、5、6对机壳地,都有24v电压。设备正常使用。设备老外设计的,所有我就没有改动,(设备不正常,我可以改,设备正常,我就没必要手欠)
[ 此帖被netliuhao在2015-07-26 22:04重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-14 23:11
同楼上,5、6和7如何建立电势差?