用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱MR-J3-40A伺服器正反方向问题
上一主题
下一主题
zhengfang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
225 点
下载积分:
605 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2014-09-01
最后登录:
2023-03-09
查看zhengfang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-13 19:36
全看
|
小
中
大
我用FX3U控制伺服电机执行DDRVI指令时只朝一个方向动作。
正转指令:DDRVI K9000 K800000 Y0 Y4
反转指令:DDRVI K-9000 K800000 Y0 Y4
正转是Y0 Y4有输出
反转是Y0 有输出Y4没有输出。请问是什么问题?
在线等回复。谢谢
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2852 个
工控威望:
3624 点
下载积分:
3531 分
在线时间: 3816(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2025-02-16
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-13 19:41
全看
|
小
中
大
本来就是这样的吧,Y4是用来控制方向,没有什么问题.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2852 个
工控威望:
3624 点
下载积分:
3531 分
在线时间: 3816(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2025-02-16
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-07-13 20:05
全看
|
小
中
大
要进入伺服里面设置,选脉冲+方向.并且接线正确才可以
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱MR-J3-40A伺服器正反方向问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问