楼主  发表于: 2015-07-13 15:42
现有两套MR-JE-300A伺服,伺服与模具中间通过1;24的升降机和1;2的减速机连接;PLC用FX3U-128MT,伺服驱动使用FX2N-1PG定位模块控制,
伺服做位置控制,伺服运动轨迹是垂直上下运动

按道理说伺服定位的位置应该很准才对啊,可我分别发2000和5000个脉冲但伺服每次停的位置都会有所偏差,伺服向上走时同样是走5000个脉冲,可是电机轴的实际位置会偏前20°左右 .同样的往下走2000个脉冲时就会走过20°左右;发生的误差还会一直在累积
请教下大神这是为什么呢???
崇拜高手
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8560 点
下载积分: 16684 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-13 19:26
PA13设置为0201试试
楼主留言:
真诚感谢!问题找到了,是干扰导致位置出现了偏差