wuxidongxing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1357 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-10-14
查看wuxidongxing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-12 16:29
用的是三菱Q00JCPU 输入是QX41 输出是QY41P,底板上还能插3位,用了2个位(00 ,01)现在输入程序后没有输出,输入灯亮,已经拨到RUN了,不知道是不是PLC参数设置不对还是什么原因,程序很简单的,我本来就是一菜鸟,会简单看下,第一次使用Q系列(以前用FX1N还略懂点),现在请大家指点下
abcdef张勇
工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2024-12-16
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-13 08:59
输入是X0-X1F,输出是Y20-Y3F。
abcdef张勇
工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2024-12-16
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-13 10:13
是的输出从Y20开始,在起始XY设置输入00,输出20就OK了。IO分配也可以默认。