楼主  发表于: 2015-07-12 16:29
用的是三菱Q00JCPU 输入是QX41 输出是QY41P,底板上还能插3位,用了2个位(00 ,01)现在输入程序后没有输出,输入灯亮,已经拨到RUN了,不知道是不是PLC参数设置不对还是什么原因,程序很简单的,我本来就是一菜鸟,会简单看下,第一次使用Q系列(以前用FX1N还略懂点),现在请大家指点下
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-13 08:01
參數設定了沒??
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-13 08:03
QX41是32點還是16點的 ,32點後面QY起始位址是02不是01
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-13 11:38
引用
引用第14楼wuxidongxing于2015-07-13 10:24发表的  :

还想问下,这样的话程序里是不是就没有Y00-Y1F了

看來你是會了,Y00-Y1F還在,只是應用變成內部繼電器了像M一樣
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-14 08:09
引用
引用第17楼wuxidongxing于2015-07-13 12:17发表的  :

原来如此,那我原来程序里的Y00就要改成Y20才会有输出了吧,谢谢

讚一個