用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助各位大神,三菱Q系列不会使用
上一主题
下一主题
wuxidongxing
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
155 点
下载积分:
1357 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-10-14
查看wuxidongxing的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-12 16:29
全看
|
小
中
大
用的是三菱Q00JCPU 输入是QX41 输出是QY41P,底板上还能插3位,用了2个位(00 ,01)现在输入程序后没有输出,输入灯亮,已经拨到RUN了,不知道是不是PLC参数设置不对还是什么原因,程序很简单的,我本来就是一菜鸟,会简单看下,第一次使用Q系列(以前用FX1N还略懂点),现在请大家指点下
分享
craftty
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
151 点
下载积分:
482 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2013-05-18
最后登录:
2020-05-10
查看craftty的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-17 09:46
全看
|
小
中
大
不好意思,小弟也是菜鸟,借楼问一问:为什么Y0-Y1F不能使用呢?有办法让输出点从Y0开始吗?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助各位大神,三菱Q系列不会使用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问