RS通讯字,均采用8bit:
0x01 0x04 0x00 0x04 0x00 0x01 0x70 0x0B
因为 RS2不支持8bit,只支持16位通讯,所以 我改成:
0x104 0x4 0x1 0x700b
结果传感器无回应。
我想知道,这种问题该如何处理?谢谢
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9680 个
工控威望:
8578 点
下载积分:
16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-22
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-12 10:31
全看
|
小
中
大
0104 可能要改成0401
0004 可能要改成0400