湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-12-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-10 21:09
1.200plc,有一台直接烧坏,正在和笔记本做485通讯,上午好好的,下午端口坏了,不能下载程序
2.第二台,换上去,隔了一天(换上去,也是只能和笔记本通讯,无法和用户的电脑通讯,奇怪的是,在自家公司,怎么通讯都正常,到用户的公司就不行了,什么电脑都不行,除了笔记本),也坏了,但能下载程序,不能485通讯
3.第三台,能下载程序,但是关掉plc,输出点不会停止输出,也无法485通讯
4.初步觉得是电路漏电,可是断开电脑,plc的地线也试了,还是无法通讯
5.尝试,直接从漏保下端进电到外部的一台plc,plc不接地线,然后做485通讯,是正常的,也可以和用户电脑通讯。就是这样的,我把plc放进控制盒里,用不带地线的插座(这时候换了位置,不是正常通讯的进电处,在别的地方取电,但是他们总进电是一处的),给电脑供电,plc也不接地线,当时换了台电脑,一上去,plc通讯口就烧掉了
6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和笔记本都能正常通讯,,就是放久了,还是会烧掉,就如,第二条,放在那里,隔了一天,端口又烧掉了,根本没通讯,端口就是悬空在那里的
本来想直接从漏保下面再弄两根LN给PLC,事情发生的太快了,plc通讯口又烧了
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-12-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-13 14:22
1.485通讯,PC和PLC,单独接控制箱里的L,N,PLC能和PC正常通讯
2.将PLC,接上L,N,PE,还有一堆扩展模块的地,就会烧毁PLC的通讯口
3.不存在电路,短路,我是一根线,一根线量过的,而且,在家里是正常通讯的
4.查看资料说,什么对地产生一个不等的电势,
那么,可不可以,PLC和PC都不接地啊,只有一个剩余的PLC了,只有一次机会尝试了,
心里没底
专心搞钱
2楼  发表于: 2015-07-13 14:26
没有啊,线我是一根,一根量的,不会短路,什么的,


3楼  发表于: 2015-07-13 14:27
找不到哪里不对,

4楼  发表于: 2015-07-13 14:54
采用USB转485线缆,PC和PLC进行485通讯
烧坏了通讯口,查资料,解释说,通讯线中串入了高压,烧毁保险丝
USB转485的线啊,也会串入高压吗,怎么解决才好
也有解释,PC的地和PLC的地产生了一个电势差
PC的地和PLC的地,来源于一处的
明天,想PC,PLC,都不接地,连PLC的扩展模块也不接地,不知道能不能成功,
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态