1.200plc,有一台直接烧坏,正在和笔记本做485通讯,上午好好的,下午端口坏了,不能下载程序
2.第二台,换上去,隔了一天(换上去,也是只能和笔记本通讯,无法和用户的电脑通讯,奇怪的是,在自家公司,怎么通讯都正常,到用户的公司就不行了,什么电脑都不行,除了笔记本),也坏了,但能下载程序,不能485通讯
3.第三台,能下载程序,但是关掉plc,输出点不会停止输出,也无法485通讯
4.初步觉得是电路漏电,可是断开电脑,plc的地线也试了,还是无法通讯
5.尝试,直接从漏保下端进电到外部的一台plc,plc不接地线,然后做485通讯,是正常的,也可以和用户电脑通讯。就是这样的,我把plc放进控制盒里,用不带地线的插座(这时候换了位置,不是正常通讯的进电处,在别的地方取电,但是他们总进电是一处的),给电脑供电,plc也不接地线,当时换了台电脑,一上去,plc通讯口就烧掉了
6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和笔记本都能正常通讯,,就是放久了,还是会烧掉,就如,第二条,放在那里,隔了一天,端口又烧掉了,根本没通讯,端口就是悬空在那里的
本来想直接从漏保下面再弄两根LN给PLC,事情发生的太快了,plc通讯口又烧了