1.200plc,有一台直接烧坏,正在和笔记本做485通讯,上午好好的,下午端口坏了,不能下载程序
2.第二台,换上去,隔了一天(换上去,也是只能和笔记本通讯,无法和用户的电脑通讯,奇怪的是,在自家公司,怎么通讯都正常,到用户的公司就不行了,什么电脑都不行,除了笔记本),也坏了,但能下载程序,不能485通讯
3.第三台,能下载程序,但是关掉plc,输出点不会停止输出,也无法485通讯
4.初步觉得是电路漏电,可是断开电脑,plc的地线也试了,还是无法通讯
5.尝试,直接从漏保下端进电到外部的一台plc,plc不接地线,然后做485通讯,是正常的,也可以和用户电脑通讯。就是这样的,我把plc放进控制盒里,用不带地线的插座(这时候换了位置,不是正常通讯的进电处,在别的地方取电,但是他们总进电是一处的),给电脑供电,plc也不接地线,当时换了台电脑,一上去,plc通讯口就烧掉了
6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和笔记本都能正常通讯,,就是放久了,还是会烧掉,就如,第二条,放在那里,隔了一天,端口又烧掉了,根本没通讯,端口就是悬空在那里的
本来想直接从漏保下面再弄两根LN给PLC,事情发生的太快了,plc通讯口又烧了
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-15 16:28
我见到过由于电气设计时伺服电源与PLC电源是通过三相四线制接入取单相220V,但是取的不是同相,而安装工在装配时,电源线零线没有接好,结果,伺服器就烧了。电气方面只有几个因为,电压,电流频率,那些因素,正常了,设备也就正常了。