楼主  发表于: 2015-07-10 21:09
1.200plc,有一台直接烧坏,正在和笔记本做485通讯,上午好好的,下午端口坏了,不能下载程序
2.第二台,换上去,隔了一天(换上去,也是只能和笔记本通讯,无法和用户的电脑通讯,奇怪的是,在自家公司,怎么通讯都正常,到用户的公司就不行了,什么电脑都不行,除了笔记本),也坏了,但能下载程序,不能485通讯
3.第三台,能下载程序,但是关掉plc,输出点不会停止输出,也无法485通讯
4.初步觉得是电路漏电,可是断开电脑,plc的地线也试了,还是无法通讯
5.尝试,直接从漏保下端进电到外部的一台plc,plc不接地线,然后做485通讯,是正常的,也可以和用户电脑通讯。就是这样的,我把plc放进控制盒里,用不带地线的插座(这时候换了位置,不是正常通讯的进电处,在别的地方取电,但是他们总进电是一处的),给电脑供电,plc也不接地线,当时换了台电脑,一上去,plc通讯口就烧掉了
6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和笔记本都能正常通讯,,就是放久了,还是会烧掉,就如,第二条,放在那里,隔了一天,端口又烧掉了,根本没通讯,端口就是悬空在那里的
本来想直接从漏保下面再弄两根LN给PLC,事情发生的太快了,plc通讯口又烧了
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-10 22:11
通过排除法解决:

PLC换了多台了,应该不是PLC问题

那应该是通讯线,或者与PLC通讯的对象的问题。

我遇到过一种情况,你可以参考:

用工控机和PLC通讯,工控机做监控用。但总烧坏通讯线。

甚至有时通讯线发烫。

原因是串口有24V电跑过来。一般的处理方式有加隔离器或者通讯线加电阻。
楼主留言:
采用USB转485线缆,PC和PLC进行485通讯
烧坏了通讯口,查资料,解释说,通讯线中串入了高压,烧毁保险丝
USB转485的线啊,也会串入高压吗,怎么解决才好
也有解释,PC的地和PLC的地产生了一个电势差
PC的地和PLC的地,来源于一处的
明天,想PC,PLC,都不接地,连PLC的扩展模块也不接地,不知道能不能成功,
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-14 09:25
如果是485通讯,你在每根线上都串一个电阻,大约500~1000欧的试试。