wangweb
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangweb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-15 00:15
今天一厂家变频器出现故障。先前显示Fn故障,更换风扇,故障消除。启动变频器。用电位器增加速度,面板显示出现30hz,输出电压显示大概230V左右,输出电流显示为0A,正转指示FWD闪烁(表示变频器运转),mon指示灯和ext指示灯均亮。变频器输出侧电压为0。无故障显示。通过面板切换到JOG状态,面板显示5HZ,电机一样没有反映。请教各位大侠这是什么原因啊。
[ 此贴被wangweb在2008-06-15 00:37重新编辑 ]
wangweb
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangweb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-15 00:39
我直接在面板上面设置频率了 输出电压一样为0。点动都是在面板上面操作的。变频器没有输出,也不报警。我先前认为也许堵转,但是电机经过测量都正常。
[ 此贴被wangweb在2008-06-15 00:45重新编辑 ]
wangweb
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangweb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-15 00:42
我认为也是变频器故障了,现场条件比较恶劣,潮湿,变频器散热片处很多垃圾。我不明白的地方是变频器为什么没有报警输出。注:第一次使用A500。一直在使用西门子的70或者440。
wangweb
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangweb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-15 11:55
是硬件的问题吗?
wangweb
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangweb的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-18 07:04
谢谢大侠们