楼主  发表于: 2008-06-15 00:15
今天一厂家变频器出现故障。先前显示Fn故障,更换风扇,故障消除。启动变频器。用电位器增加速度,面板显示出现30hz,输出电压显示大概230V左右,输出电流显示为0A,正转指示FWD闪烁(表示变频器运转),mon指示灯和ext指示灯均亮。变频器输出侧电压为0。无故障显示。通过面板切换到JOG状态,面板显示5HZ,电机一样没有反映。请教各位大侠这是什么原因啊。
[ 此贴被wangweb在2008-06-15 00:37重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-15 00:37
一,这么老的机器了,很可能有问题
二,直接在变频器设置面板运行,设置50HZ,接电机,再运行。不要用电位器等。
三,不管电机转不转,先通过变频器面板看电流。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-16 00:09
引用
引用第3楼wangweb于2008-06-15 00:42发表的  :
我认为也是变频器故障了,现场条件比较恶劣,潮湿,变频器散热片处很多垃圾。我不明白的地方是变频器为什么没有报警输出。注:第一次使用A500。一直在使用西门子的70或者440。


可能连检测电路也坏了。你这机器估计修过。

三菱这几年产的都是A740,质量比MM440好。