铭勇猛
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 561 点
下载积分: 13368 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2023-10-10
查看铭勇猛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-10 09:23
我这里用fx系列plc接三菱伺服,用到原点和极限信号。因为回路不同,所以我想用输入的正反极限近plc,途中经过继电器线圈,然后进入plc。然后通过线圈吸合触电,导通三菱伺服的远近极限。但是我们同事认为输入不能接继电器,大家认为呢?我决定只要回路导通就可以了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-10 10:31
LSP  LSN  
1,接外部信号,比如限位开关
2,接PLC的Y
3,使用参数屏蔽
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水