我用位移传感器编程做一个行程效率机,拉之前数据也一直跳个不停,气缸拉到位后,行程效率测出来了但一直跳个不停,我想要一个固定值,不知道怎么搞。求高手指教!!!
zhaoheshuai
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 2088 点
下载积分: 9920 分
在线时间: 464(小时)
注册时间: 2014-12-31
最后登录: 2024-11-20
查看zhaoheshuai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-10 11:33
在特殊功能模块内部有设置平均次数    你可以通过FROM  TO修改平均次数,我也遇到过,就把平均次数改为20次,跳动明显没有了,精度高,分辨率没那么高。