zhou1211
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 205 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-11-04
最后登录: 2024-09-18
查看zhou1211的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-09 11:17
   本人对三菱PLC不三很了解,不知道三菱PLC 哪款处理速度在0.05个微秒左右,个头在130*90*90范围,数据寄存器数量在16000以上的
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-09-18
查看pklon2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-09 13:13
FX3U处理速度0.065us,除了8000个D外还有32768个R(R0-R32767,掉电保持,支持变址,用法与D一样)。FX3U-16尺寸就是130*90*90。
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-09-18
查看pklon2000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-09 13:16
通信你要注意了,最大支持三个直接通道通讯,编程口+扩展板+特殊适配器,扩展板和特殊适配器都是插在左边的。放在右边的模块的话没有限制(受限于IO点数,每个模块要占用一定IO点的)。但是以太网通信模块FX3U-ENET-L只能是1个。
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-09-18
查看pklon2000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-10 05:02
你会C的话建议你用贝加莱的吧。不过他家软件是收费的而且硬件比较贵,你项目需要用他家产品可以跟他们各地分公司联系。通信多+PID类的过程控制,贝加莱比较强。X20CP1483-1,1*RS232,1*以太网,1*Powerlink,1*X2XLik,2*USB。其他通信都有相应的宏。