目前有一案子,贴标机(贴平面)。我的想法是伺服走多脉冲方式,然后标签传感器信号下降沿时让伺服立刻停止送料。这样做不走固定脉冲是因为怕原料标签间距不一致,
但问题来了,色标传感器下降沿时如何让伺服立刻停止?还有就是伺服速度快与慢时 停止的位置也会不一致吧? 网上有人说用中断处理,中断处理的程式如何写?小弟没用过
请各位高人指点
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1883 个
工控威望:
2033 点
下载积分:
11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-22
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-09 11:07
全看
|
小
中
大
直接用 plsv 或 plsy 指令 怎么停都可以