现在想实现这样一个功能:不管设备运行的哪里,当一个信号输入时,设备要马上暂停运行,而当这个信号撤销时,设备要马上继续接着运行。
在三菱PLC里面可以用M8034实现,不知道西门子怎么实现的,求解求解,多谢大神
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-20 07:02
没做过  有个想法不知道可不可行
用一个信号开启外部中断,进入中断服务程序,中断服务程序里,将输出点复位为初始状态,并且用那个信号来结束中断