三菱串口通讯模块于温控表的通讯问题
上一主题
下一主题
a516812500
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
99 点
下载积分:
471 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2015-05-20
最后登录:
2022-12-19
查看a516812500的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-09 00:45
全看
|
小
中
大
Q3系列QJ71C24N模块CH2口两线连接FT808温度表30块,现用modbus-rtu协议通讯,现只能写入,不能读取,请高人帮助一下!
分享
a516812500
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
99 点
下载积分:
471 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2015-05-20
最后登录:
2022-12-19
查看a516812500的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-10 21:03
全看
|
小
中
大
协议没问题啦!只固定包和可修改的协议而已!
读和写的问题解决了!
新问题出现了!
CPRTCL专用指令只能写8条协议,多条协议就需要多次用专用指令,单当前只能检测到一条指令里的数据!弄好后会共享的!