楼主  发表于: 2015-07-08 22:51
小弟我第一次做项目,这里有个布线的问题想请教一下大家,毕竟大家做过的项目多经验也多。
这个问题就是布线的问题,我见通常我们布线走的都是线槽,就是想问一下,一个工作站除了固定的地方外离地有20MM左右,通常下方都放盖板让布线时都离地的,布好线再盖好上方盖板。
现在做的就是下方没用盖板,布线时都全部都接触到地了,布好线后就盖上方的盖板而已,我就想问这有什么不好,麻烦各位帮忙解答下,谢谢了。
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-09 00:01
不漏电、不影响美观,有许多地方也可以使用和允许;只是不符合电气新标准