楼主  发表于: 2015-07-08 02:30
      我有一装置是用三菱Fx3u的plc带4DA控制三菱伺服放大器MR-j3,程序编辑是让电机仅一方向旋转,但有时上电启动时,它会反转此时4DA输出电压自然反相。请教各位大神,这是怎么回事?
zxl123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 408 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2014-05-22
最后登录: 2024-12-17
查看zxl123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-08 09:38
你是用4DA给伺服速度,如果4DA输出的是-10V-0V之间,电机反转,0-10V之间电机正转,监测一下程序里面4DA的值。电机正反转是由你4DA输出决定的