楼主  发表于: 2015-07-08 02:30
      我有一装置是用三菱Fx3u的plc带4DA控制三菱伺服放大器MR-j3,程序编辑是让电机仅一方向旋转,但有时上电启动时,它会反转此时4DA输出电压自然反相。请教各位大神,这是怎么回事?
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2025-01-02
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-08 17:50
如果你只需要一个方向转动,那把4AD设定为0-10V就好了