amw525022717
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20846 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-12-09
查看amw525022717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-07 16:52
现有一旋转编码器连接于交流电机输出轴端,采用A-B相位差输入到PLC的高速计数器,PLC控制变频器驱动交流电机正反转进行位置控制。在这个系统中怎样通过编制程序判断编码器故障?
求编程思路!
大家看这样的程序能否实现?
附图:
[ 此帖被amw525022717在2015-07-08 06:53重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-07 19:51
绝对的比较靠谱
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉