现有一旋转编码器连接于交流电机输出轴端,采用A-B相位差输入到PLC的高速计数器,PLC控制变频器驱动交流电机正反转进行位置控制。在这个系统中怎样通过编制程序判断编码器故障?
求编程思路!
大家看这样的程序能否实现?
附图:
[ 此帖被amw525022717在2015-07-08 06:53重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2819 个
工控威望: 4446 点
下载积分: 213610 分
在线时间: 3177(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-15
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-07 18:49
捕捉Z相脉冲!例如:编码器为1000线,那么在每一个Z相脉冲中必须有1000个数值,否则为不正常输入。