在一条长5米的传送带上,有变频器控制的电机每运动五秒时,要停两三秒,如此循环往复运动。大神们,可知道这样情况下,变频器能否承担这样的工作?不能就加个接触器了!
厦门鹭客
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-02-17
最后登录: 2022-05-03
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-05 21:46
完全没有问题