曹德松
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 522 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2014-12-29
最后登录: 2022-09-08
查看曹德松的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-07 08:37
铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%  因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢  式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时; COS¢——功率因数,取0.80。  电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5 计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA 65KVA×24小时×365天=568400KWT(度)



大家帮我看看这么计算可以吗


空载损耗
[ 此帖被曹德松在2015-07-07 10:11重新编辑 ]