用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助:台达PLC控制台达ASD-B2伺服电机
上一主题
下一主题
行在中北
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
131 点
下载积分:
618 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2013-11-16
最后登录:
2021-07-17
查看行在中北的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-06 16:49
全看
|
小
中
大
台达ASD-B2系列伺服电机设定2500个脉冲一圈,驱动器设置四倍频,电子齿轮比为1:1,PLC指令为DDRVI ,发送10万个脉冲,频率为2万,理论上伺服电机应该旋转10圈,但是调试时伺服电机只转了一圈不到,这是怎么回事,还请各位大神赐教!!谢谢
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-06 17:24
全看
|
小
中
大
兄弟跟你忽悠一下,B2是160000脉冲的编码器,没有4倍频一说。出厂伺服电子齿轮是16:10就是 100000脉冲一圈,你改了没有,如果是你1:1,那么就是160000个脉冲一圈,你发100000个就是不到一圈
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-07-07 19:56
全看
|
小
中
大
有机会跟我买点台达,很感谢
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助:台达PLC控制台达ASD-B2伺服电机
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问