楼主  发表于: 2015-07-06 16:49
台达ASD-B2系列伺服电机设定2500个脉冲一圈,驱动器设置四倍频,电子齿轮比为1:1,PLC指令为DDRVI ,发送10万个脉冲,频率为2万,理论上伺服电机应该旋转10圈,但是调试时伺服电机只转了一圈不到,这是怎么回事,还请各位大神赐教!!谢谢
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-06 17:24
兄弟跟你忽悠一下,B2是160000脉冲的编码器,没有4倍频一说。出厂伺服电子齿轮是16:10就是 100000脉冲一圈,你改了没有,如果是你1:1,那么就是160000个脉冲一圈,你发100000个就是不到一圈
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-07 19:56
有机会跟我买点台达,很感谢